건식직렬리액터
Home > TECHNOLOGY > 건식직렬리액터


콘덴서용 직렬리액터 건식

(Dry Series Reactor Condencer)

 

사용목적

전력계통에 역율 개선용으로 콘덴서를 사용하면 회로의 전압이나 전류파형의 왜곡이 증대되어 전기 기기내

기구의 소음을 증대 시키고 콘덴서 회로의 고조파 전류에 의한 계전 기류의 오작동을 일으키게 하는 수도

있습니다.

이러한 회로전압, 전류파형의 왜곡을 경감 시키고 콘덴서 투입시 돌입전류를 억제하고 부하에 대한 고조파의

악영향을 제거하기 위하여 콘덴서에 직렬로 설치합니다.

 

전력계통의고조파발생원인

회전기기 - 변압기

정류기 및 각종 변화기기의 부하 - 아크로 및 각종전기로 부하

형광등, 수은등 및 TV가구 - 용접기

 

고조파의영향

전류에 고조파가 포함될 때 동선, 철손 및 기기의 과열, 소음의 원인이 되며

전압에 고조파가 포함될 때 내전압의 저하, 즉 절연파괴, 철손, 소음의 증대와 전류 손실의 증대, 충전

전류의 증대 등 각종 장애가 발생됩니다.

 

기기에 대한 고조파장해

콘덴서 설비의 과부화

회전기, 변압기의 손실(과열) 및 용량저감

형광등 소음 방지용 콘덴서 및 안정기의 과열 소손

보호계전기의 오작동 지시계의 오차

 

고조파 발생원인에 대한 리액턴스

전원계통에 존재하는 고조파는 제5고조파의 유도성 회로에는 6%

전철 부하 및 아크로 부하의 제3고조파가 발생하는 회로에는 13~15%

대용량의 정류기 및 부하 용접기가 있을 경우에는 발생량에 따라 8~13%를 설정합니다.

 

직렬리액터의 성능

사양근거 KSC-48606

용량허용 오차 : -5% ~ +10%이내

절연저항 : 500M이상

최고 사용전압 : 정격전압의 110% 이하

최대 사용전류 : 기본파 전류에 대한 제5고조파 함유량이 35%이하 이며 그 합성전류는 120%이하.

 

직렬리액터 운전상의 주의점

콘덴서의 용량변경

콘덴서 용량의 감소

콘덴서의 용량이 감소 할 경우 콘덴서의 리액턴스는 증가하고 직렬 리액턴스의 콘덴서에 대한 %율은 감소

하여 종합 임피던스는 실제 값보다 용량성으로 이동하고 고조파 확ㄷ 현상이 발생 할 가능성이 있습니다.

콘덴서의 용량감소는 전체 용량의 10% 미만으로 하여 주십시오.

 

콘덴서 용량의 증가

콘덴서의 용량이 증가 하면 전류가 증가 되므로 직렬리액터의 용량부족으로 과열, 소손이 원인이 됩니다.

콘덴서의 리액턴스 값이 적어지기 때문에 직렬 리액턴스 %율이 증가 하므로 직렬 리액턴스와 콘덴서의 단자

전압이 상승합니다. 이런 경우는 직렬 리액터를 적정 용량으로 교체하여 주십시오

 

직렬리액터 병설시 주의사항

CONDENSER

에 직렬 리액터를 접속하여 사용할 경우 콘덴서 단자 전압은 회로전압보다 상승합니다.


 

전압상승에 대하여 과전류 내장에 관해서도 충분히 고려해 8%이상이 될 때는 콘덴서 단자 전압이 상승하므로

콘덴서 직렬리액터 제작회사와 협의를 하셔야합니다.

 


 

직렬리액터의 용량 산정방법

 

직렬리액터는 고조파 성분에 따라 용량을 선정 하여야 합니다. 즉 유도성 일반부하에는 6% 변환기, 아이크로

등에는 8~13%까지 적용 하므로 발주시 충분한 검토를 제작사와 협의하여 주십시오



 